导读:第4.1.4条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
视频文本:
第4.1.4条:本条规定了危险设备用房的平面布置和防火分隔要求。这些设备用房宜独立建造,确有需要时,可附设于建筑内部,但应采取严格的防火处置措施。
本解读共分为5个要点。
要点1讲解了锅炉及锅炉房的概念。
要点2讲解了贴邻建造的两种情形,当作为同一座建筑时,设备用房仅可服务于贴邻建筑;当设备用房同时服务于其他建筑,设备用房应视为独立建造的建筑,应满足两座建筑贴邻建造的条件。
要点3强调了设备用房的平面布置要求,解释了疏散门直通室外或安全出口的意义,“直通安全出口”是指只经过一条距离较短的疏散走道(一般不大于15m)直接进入安全出口。
要点4讲解了干式变压器室和充装其他非可燃液体的变压器室的防火处置措施。现行规范未进行特别规定,但仍具备一定的火灾风险,应作为独立防火单元设置在专用房间内。
要点5讲解了锅炉房、变压器室和柴油发电机房的设置部位及楼层要求。请注意,可燃油油浸变压器室仅可设置于多层工业建筑物内或高层工业建筑物的裙房内,应设置在建筑首层的靠外墙部位,总容量不应大于1260kV•A,单台容量不应大于630kV•A。
- 
                    
                          导读:实施原则-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频对应文本: 大家好,我们今天对《建筑防火通用规范-解读及应用》的前言部分进行讲解。 (一)这个前言其实就是本《通用规范》的实施原则,我们归纳了6大要点。 (二)第(3)点提到了大家关注的推荐性标准的有效性问题,推荐性标准是有效的,是需要执行 发布时间:2024-05-21
- 
                    
                          导读:第一章 总则-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频对应文本: 第1.0.1条:这一条是每个标准都有的,不用过多关注。 第1.0.2条:本条解读指出了既有建筑的特殊性,提出了扩建、改建工程的概念,引用了民用爆炸物品的概念。 第1.0.3条:本条解读引用了城镇规划区和易燃易爆物品的概念,同时指出,违反本条 发布时间:2024-05-23
- 
                    
                          导读:第2.1.1~2.1.3条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频对应文本: 大家好,我们今天对《建筑防火通用规范-解读及应用》的2.1节进行讲解。 第2.1.1条和第2.1.2条,无需太多关注。 第2.1.3条:该条文的4个功能要求,主要对应建筑防火的耐火性能、安全疏散和避难、防火分隔和总平面布局。针对4个功能要求,本条 发布时间:2024-05-23
- 
                    
                          导读:第2.1.4条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频对应文本: (一)第2.1.4条:本条解读把条文内容分解为2个要点。要点2有几个争议的地方,条文要求每个防火分隔区域的占地面积不应大于2500m,而《灾区过渡安置点防火标准》GB 51324要求是每个防火分隔区的最大允许建筑面积不应大于2500m,在具体实施中 发布时间:2024-05-24
- 
                    
                          导读:第2.1.5~2.1.9条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频对应文本: (一)第2.1.5条:本条规定了生产厂房防火、防爆设计的基本原则,仅是一个概括性要求,具体还是参照各专业标准实施。 (二)第2.1.6条:本条规定了交通隧道的防火设计原则,本条解读第(1)项列举了交通隧道防火设计中需要考虑的主要火灾因素 发布时间:2024-05-28
- 
                    
                          导读:第2.2.1条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 大家好,今天开始,我们对《建筑防火通用规范-解读及应用》的2.2节进行讲解。 第2.2.1条:本解读明确了建筑消防救援设施的主要类别,除室外消防设施外,建筑外墙上的消防救援口、应急排烟窗、应急排烟排热设施,以及消防通信指挥系统、消防电梯、 发布时间:2024-05-28
- 
                    
                          导读:第2.2.2条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.2条:本条规定要求建筑内疏散楼梯直通消防车登高操作场地,或通过专用通道直通消防车登高操作场地,其目的是方便消防救援人员携带装备进入建筑,进行灭火救援。几个要点说明: (1) 建筑内必须有疏散楼梯直通消防车登高操作场地,未非要求 发布时间:2024-05-28
- 
                    
                          导读:第2.2.3条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.3条:本条规定了消防救援口的基本设置要求,消防救援口设置在建筑外墙,在火灾条件下,消防救援人员可通过消防救援口进入建筑内部实施灭火救援,也可通过消防救援口营救建筑内部人员。 本条解读分为6个要点,说明如下: (1)要点1表达了消 发布时间:2024-05-31
- 
                    
                          导读:第2.2.4条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.4条:本条规定了应急排烟窗的相关要求,本条主要对应于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 512512017第3.3.11条,在该标准中的应急排烟窗称为固定窗,这是防排烟技术标准的3.3.11条,对应不小于1m2固定窗,至于这个条文中每5层内设置的不小于2m 发布时间:2024-05-31
- 
                    
                          导读:第2.2.5条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.5条:本条规定了应急排烟排热设施的相关要求,本条主要对应于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 512512017第4.1.4条,应急排烟排热设施在该标准中称为固定窗。 机械排烟系统主要用于火灾初期排烟,满足不了火灾中后期排烟排热要求。在无可开 发布时间:2024-05-31
- 
                    
                          导读:第2.2.6条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.6条:本条规定了需要设置消防电梯的建筑及基本要求。 民用建筑和工业建筑(厂房、仓库)的消防电梯设置要求,主要确定于《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 4582和《建筑设计防火规范》GBJ 1687。 我大约介绍一下设置消防电梯的原由:消防员 发布时间:2024-06-05
- 
                    
                          导读:第2.2.7条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.7条:本条规定了地铁车站公共区消防救援通道的设置要求。 关于本条,有个争议,就是埋深不大于15m的地铁车站公共区,是否需要应设置消防专用通道。考虑《地铁设计防火标准》GB 512982018第5.2.8条仍为有效条文,因此,埋深不大于15m的地铁 发布时间:2024-06-05
- 
                    
                          导读:第2.2.8条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.8条:本条规定了消防电梯前室的基本设置要求。 为使消防员有一个安全的地方进行整装和灭火准备工作,规定消防电梯应设置前室,当消防电梯设置在库房连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内时,考虑通风排烟条件较好,结合常规的实际设计需求,允许不 发布时间:2024-06-05
- 
                    
                          导读:第2.2.9条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.9条:本条解读把条文内容分解为了2个要点。 要点1阐述了消防电梯井和消防电梯机房的防火分隔要求,有两个要注意的地方: (1)原《建规》允许消防电梯机房与相邻客货电梯机房之间开设连通洞口(应采用甲级防火门分隔),这是原《建规》要求 发布时间:2024-06-14
- 
                    
                          导读:第2.2.10条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.10条:本条规定了消防电梯的基本性能要求。 本条第1款解决了多年争议,由原《建规》的应能每层停靠调整为应能在所服务区域每层停靠。以此为据,对于多种功能组合的建筑,可按照实际所需服务的区域确定电梯的停靠楼层,比如住宅建筑和其他功 发布时间:2024-06-14
- 
                    
                          导读:第2.2.11~2.2.16条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第2.2.11条~第2.2.16条: 第2.2.11条:该条规定建筑高度大于250m的建筑应在屋顶设置直升机停机坪。实际应用中,应关注《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 500162014规定,建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,宜在屋顶设置 发布时间:2024-06-14
- 
                    
                          导读:第3.1节-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 大家好,今天开始,我们对《建筑防火通用规范-解读及应用》的3.1节进行讲解。本节主要讲述防火间距的通用要求。 第3.1.1条:本条规定了建筑总平面布局中消防安全的基本要求,这是原则性规定。设计应用中,可依本《通用规范》及相关工程建设标准确 发布时间:2024-06-14
- 
                    
                          导读:第3.2节-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 大家好,今天开始,我们对《建筑防火通用规范-解读及应用》的3.2节进行讲解。 本节规定了工业建筑的防火间距,主要引用了《建规》中有关工业建筑防火间距的强条要求。我们先看一下《建规》有关工业建筑防火间距要求。 第3.2.1条和第3.2.2条分别规 发布时间:2024-06-19
- 
                    
                          导读:第3.3节-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 大家好,今天开始,我们对《建筑防火通用规范-解读及应用》的3.3节进行讲解。 本节规定了民用建筑的防火间距,主要引用了《建规》中有关民用建筑防火间距的强条要求。我们先看一下《建规》有关民用建筑防火间距的要求。这是《建规》第5.2节,第5. 发布时间:2024-06-19
- 
                    
                          导读:第3.4.1条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第3.4.1条:本条规定了各类建(构)筑物消防车道的基本设置要求, 本条规定中的建(构)筑物,应提供消防车接近并展开消防救援的场地条件, 该场地条件主要是指消防车道,消防车道可以利用符合条件的市政道路和其他道路,以及公共用地等。对于大 发布时间:2024-06-19
- 
                    
                          导读:第3.4.2~3.4.3条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第3.4.2条、第3.4.3条:规定了应沿建筑的两条长边设置消防车道的建筑范围,第3.4.2条为工业建筑,第3.4.3条为民用建筑。 由前面第2.2.1条可知, 建筑进深直接影响灭火救援效果,消防车的灭火救援进深最好控制在50m内,较大进深的建筑宜具备两侧同 发布时间:2024-06-25
- 
                    
                          导读:第3.4.4条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第3.4.4条:本条规定了保障消防车从消防水源取水的基本要求, 本条要求的最低水位满足消防车可靠取水的要求,主要是指水泵取水高度以及消防车离取水点的距离。 常见的消防水源,主要有市政给水、消防水池、天然水源等,天然水源包括江河湖泊、水 发布时间:2024-06-25
- 
                    
                          导读:第3.4.5条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第3.4.5条:本条规定了消防车道的基本性能要求。 本条规定的要求较多,其分为9个要点: 要点1讲解消防车道的净宽度和净高度要求,说明了净宽度和净高度均不小于4m的原因。 要点2明确了消防车道转弯半径的概念,提出了消防车道转弯半径的计算方法 发布时间:2024-06-25
- 
                    
                          导读:第3.4.6条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第3.4.6条:本条规定了消防车登高操作场地的基本设置原则。 本条解读分为5个要点。 要点1明确了消防车登高操作场地、消防扑救面、消防救援口的概念。 消防扑救面是个相对概念,兼作消防救援的消防车道所对应的建筑立面,也可以称为消防扑救面。 发布时间:2024-06-25
- 
                    
                          导读:第3.4.7条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第3.4.7条:本条规定了消防车登高救援场地的基本性能要求。消防车登高救援场地的基本性能要求,与举高消防车的安全工作范围、最大工作高度和最大工作幅度相关,需结合附录13:举高消防车-安全工作范围,最大工作高度、幅度理解。 本条解读分为3个 发布时间:2024-06-29
- 
                    
                          导读:第4.1.1条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第4.1.1条:本条规定了建筑平面布置的基本原则。设计应用中,可依本《通用规范》及相关工程建设标准确定。 根据条文内容要求,本解读分为两个要点。 要点2将防火分隔分为5种类型。 (1)不同火灾类别或风险等级的功能场所合建。 (2)老人、婴幼 发布时间:2024-06-29
- 
                    
                          导读:第4.1.2条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第4.1.2条:本条规定了防火分区的划分原则和防火分区的功能要求。 交通隧道的车行区、地铁的区间隧道和车站轨行区等可不划分防火分区。 要点1对应本条文第1款要求,第(1)项强调 防火卷帘、防火分隔水幕、防火玻璃或防火门等分隔措施不得影响防 发布时间:2024-07-08
- 
                    
                          导读:第4.1.3条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第4.1.3条:本条规定了建筑内部需要作为独立防火单元的基本场所。 该条规定的场所主要包括两类, 一类是火灾风险相对较高的场所 ,像汽车库、锅炉房、厨房以及医疗建筑中的储藏间、实验室、胶片室等; 另一类是需要重点保护的场所 ,像儿童活动场 发布时间:2024-07-08
- 
                    
                          导读:第4.1.4条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第4.1.4条:本条规定了危险设备用房的平面布置和防火分隔要求。这些设备用房宜独立建造,确有需要时,可附设于建筑内部,但应采取严格的防火处置措施。 本解读共分为5个要点。 要点1讲解了锅炉及锅炉房的概念。 要点2讲解了贴邻建造的两种情形, 发布时间:2024-07-08
- 
                    
                          导读:第4.1.5条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第4.1.5条:本条规定了建筑内危险设备用房的基本防火要求。共分为7个要点。 要点1讲解了常(负)压燃气锅炉房设置在屋面的安全要求。 要点2讲解了锅炉房的楼层布置要求,考虑锅炉的高度较高,可能要占两层的高度,对这样的锅炉房,可以布置在地下 发布时间:2024-07-08
- 
                    
                          导读:第4.1.6条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第4.1.6条:本条规定了建筑内油浸变压器、充油高压电容器和多油开关等设备用房的基本防火要求,本条规定应结合其他标准执行。 可燃油油浸变压器存在爆燃爆炸风险,因此对设置楼层和设置位置有较严格要求,但在不同标准中,存在较大的矛盾,我们在 发布时间:2024-07-08
- 
                    
                          导读:第4.1.7~4.1.9条-《建筑防火通用规范-解读及应用》视频文本: 第4.1.7条、第4.1.8条:规定了消防水泵房、消防控制室的基本防火要求,主要是为了保证消防水泵房和消防控制室中的设备在火灾情况下仍能正常工作,保证房间内的操作人员的安全。 4.1.7解读中引用了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974规定, 发布时间:2024-07-08
 
     
 